Havalandırmalar çalışmadığında partikül sayımında farklılık olur mu?

NESRİN
Yukarı Dön
SUNA ARSLAN Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 05/Ekim/2007
Şehir: Turkey
Durum: Aktif Değil
Puanlar: 7
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SUNA ARSLAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07/Şubat/2008 Saat 11:33

 

HAVALANDIRMA SİSTEMİ HAVADAKİ PARTİKÜLLERİN VE BU PARTİKÜLLER ÜZERİNDEN TAŞINAN BAKTERİLERİN, VİRÜSLERİN, SPORLARIN  V.B MİKROORGANİZMALARIN ÖZEL FİLTRELERDEN GEÇİRİLMESİ VE BU ŞEKİLDE HAVANIN STERİL EDİLMESİYLE OLUŞAN BİR SİSTEMDİR. EĞER HAVALANDIRMA SİSTEMİ ÇALIŞMASSA HAVADAKİ PARTİKÜLLER FİLTRELENMEDİĞİ İÇİN ORTAMDA KALACAK VE GEÇEN HER SANİYE DAHADA ARTACAKTIR. BUDA PARTİKÜL SAYIMINI YAPILDIĞINDA PARTİKÜL MİKTARININ ÇOK FAZLA ÇIKMASINI SAĞLAYACAKTIR. PARTİKÜL SAYIMININ NORMAL STANDARTLARDA ÇIKMASI İÇİN KESİNLİKLE HAVALANDIRMA SİSTEMİ ÇALIŞMALIDIR.

SUNA
Yukarı Dön
tezcan Açılır Kutu Gör
Üye
Üye

Müzeyyen Tezcan

Kayıt Tarihi: 23/Mart/2007
Şehir: Karaman
Durum: Aktif Değil
Puanlar: 43
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tezcan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14/Nisan/2008 Saat 11:44

merhaba muzaffer bey...bizim ameliyathanede kullandığımız hepa filtreler 10 yıl önce alınmış..periyodik bakımı nasıl olmalı?elimizde bakıma dair vs. hiçbir evrak bulamadım..ameliyathanede hepa olması şart mı?bakım sıklığı ve miadı nedir?bu konuda bir yol gösterirseniz sevinirim teşekkürler...

 

Yukarı Dön
Dilek Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
Dilek Zenciroğlu

Kayıt Tarihi: 04/Temmuz/2005
Şehir: İstanbul
Durum: Aktif Değil
Puanlar: 1229
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dilek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16/Nisan/2008 Saat 10:30

HAVALANDIRMA SİSTEMİ HAVADAKİ PARTİKÜLLERİN VE BU PARTİKÜLLER ÜZERİNDEN TAŞINAN BAKTERİLERİN, VİRÜSLERİN, SPORLARIN  V.B MİKROORGANİZMALARIN ÖZEL FİLTRELERDEN GEÇİRİLMESİ VE BU ŞEKİLDE HAVANIN STERİL EDİLMESİYLE OLUŞAN BİR SİSTEMDİR. EĞER HAVALANDIRMA SİSTEMİ ÇALIŞMASSA HAVADAKİ PARTİKÜLLER FİLTRELENMEDİĞİ İÇİN ORTAMDA KALACAK VE GEÇEN HER SANİYE DAHADA ARTACAKTIR. BUDA PARTİKÜL SAYIMINI YAPILDIĞINDA PARTİKÜL MİKTARININ ÇOK FAZLA ÇIKMASINI SAĞLAYACAKTIR. PARTİKÜL SAYIMININ NORMAL STANDARTLARDA ÇIKMASI İÇİN KESİNLİKLE HAVALANDIRMA SİSTEMİ ÇALIŞMALIDIR.


SUNA HANIM,

HAVAYI STERİL EDEMEZSİNİZ.


 


 


 

<!-- Signature -->
    
Sevgi ve Saygılarımla,

Dilek Zenciroğlu
Yukarı Dön
sebmes Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge
Sebiha Vatandaş

Kayıt Tarihi: 13/Mart/2008
Şehir: Adana
Durum: Aktif Değil
Puanlar: 9
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sebmes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22/Mayıs/2008 Saat 00:38
    selam bizim  ameliyathanede havalandırma sistemi yok sadece split klimalar var. bu durumun düzeltilmesini sürekli dile getiriyoruz. fakat hastanede, deprem projesi nedeniyle hiçbir tadilata izin verilmiyor.bu nedenle odalar boş olduğu zamanlarda sürekli UV ışığı açık tutularak ortam sterilizasyonu sağlanmaya çalışılıyor.bu konuda daha ne yapılabilir , split klimaların havalandırma açısından ne kadar yararı olabilir ve klimalar içinde hepa filtre gerekirmi sizce
Yukarı Dön
Dilek Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
Dilek Zenciroğlu

Kayıt Tarihi: 04/Temmuz/2005
Şehir: İstanbul
Durum: Aktif Değil
Puanlar: 1229
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dilek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23/Kasım/2008 Saat 19:58
    Sayın TEZCAN

Aşağıdaki linklerden aradığınız bilgilere ulaşabilirsiniz.

http://www.das.org.tr/tr/dosya/kongre/kong2007/yazi/ali.sung u-das-2007-yazi.pdf

http://www.das.org.tr/tr/dosya/kongre/kong2007/sunu/ali.sung u-das-2007-sunu.pdf



Sevgi ve Saygılarımla,

Dilek Zenciroğlu
Yukarı Dön
Dilek Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
Dilek Zenciroğlu

Kayıt Tarihi: 04/Temmuz/2005
Şehir: İstanbul
Durum: Aktif Değil
Puanlar: 1229
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dilek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26/Nisan/2009 Saat 21:14
    Hastanelerde Havalandırma ve Kontrolü

Havalandırma sistemlerinin fonksiyonu kuruldukları ortamdaki havanın optimum sıcaklık ve neme sahip olmasını sağlamalarıdır. Ancak hastane binalarındaki bazı özellikli alanlar söz konusu olduğunda bu fonksiyona, personelin ve hastaların sağlığını koruyacak özellikte bir hava akımı sağlanması (Ortam basıncı, hava akımının yönü, filtre etkinliği, vb. parametrelerin kontrolü) da eklenir. Hastane içinde özel havalandırma sistemlerinin kurulması gereken bölümler pozitif basınç odaları (koruyucu ortam), negatif basınçlı izolasyon odaları, yoğun bakım üniteleri (YBÜ) ve ameliyathanedir. Bu bölümlerde hastaların ve sağlık personelinin hava yoluyla bulaşan patojenlere maruz kalma riskinin minimuma indirilmesi için ihtiyaç duyulan havalandırma sistemlerinde bulunması gereken özellikler Tablo 1’de sunulmuştur. Bu özelliklerin tamamının duvar tipi klimalarla veya taşınabilir tipteki havalandırma cihazları ile karşılanması mümkün değildir.

Tablo 1. Hastane içinde özel havalandırma gereken bölümler
Değişken     Negatif Basınçlı İzolasyon Odası*     Pozitif Basınçlı Oda (Koruyucu Ortam)     YBÜ     Ameliyathane
Oda içi basınç     Negatif     Pozitif     Pozitif, negatif veya nötr     Pozitif
Hava değişimi (/saat)     12     12     6     15
Hava akımının yönü     Temizkirli
(hasta kirli tarafta)     Temizkirli
(hasta temiz tarafta)     Odanın kullanım amacına göre değişir     Temizkirli
(Hasta temiz tarafta)
Filtrasyon     %90     %99.97     %90     %90
Resirkülasyon     -     +     +     +


Ameliyathane
Ameliyathane havasındaki mikroorganizma sayısı, ameliyathaneye girip çıkan insan sayısı ile doğru orantılıdır. Bu nedenle ameliyatlar sırasında personel trafiğini minimumda tutacak her türlü önlem alınmalıdır.
     Ameliyat odalarında koridorlara ve diğer komşu alanlara göre pozitif basınç sağlanmalıdır. Pozitif basınç, daha az temiz alanlardan temiz alanlara hava akımı olmasını önler. Ameliyathaneler dahil hastanelerdeki tüm havalandırma sistemlerinde iki ayrı filtre sisteminin bulunması, bunlardan birincisinin etkinliğinin %30 veya üzerinde, ikincisinin etkinliğinin ise %90 veya üzerinde olması gerekmektedir. Konvansiyonel ameliyathane havalandırma sistemleri saatte en az 15 filtre edilmiş hava değişimi yapmalı ve bunlardan en az üçü (%20) temiz hava ile olmalıdır. Hava tavandan verilmeli ve ameliyathaneyi yere yakın bir noktadan terk etmelidir. Ameliyathanelere kurulan havalandırma sistemleri Tablo 2’de sunulan parametreleri sağlayabilmelidir.


Tablo 2. Ameliyathane havalandırması ile ilgili parametreler
Sıcaklık
Rölatif nem
Hava akımı
Hava değişimi     20-23˚C
%30-%60
Temiz alandan daha az temiz alana
Saatte en az 15 hava değişimi,
Saatte en az 3 kez temiz hava ile değişim

Laminer hava akımı, parçacıklardan arındırılmış havanın (ultratemiz hava) aseptik ameliyat ortamı üzerinden sabit bir hızda (0,3-0,5μm/saniye) akımını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu hava akımı yatay, dikey veya eksponansiyel olarak yönlendirilebilir ve yeniden odaya verilen hava genellikle yüksek etkinliğe sahip bir filtreden (HEPA filtresi) geçirilir. Laminer hava akımı sistemlerinin hem kurulumu, hem de idamesi çok pahalıdır ve tüm ameliyat odalarına kurulmasına gerek yoktur. Laminer hava akımı sistemlerinin sadece yılda 100 ortopedik implant yerleştirilen merkezlerde maliyet etkin olabileceği bildirilmiştir.

Pozitif Basınçlı Oda (Koruyucu Ortam)
İnvaziv fungal enfeksiyon gelişme riski yüksek olan hastaların bulunduğu ortamlar için pozitif basınçlı havalandırma ve HEPA filtresi önerilir.
Allojeneik kemik iliği alıcıları için hazırlanan odalardaki havalandırma sisteminde 0,3 büyüklüğündeki partikülleri filtre edebilen HEPA (High efficiency particulate air filtration) filtreleri bulunmalıdır. Hasta odası ile oda dışındaki alanlar arasında >2,5Pa’lık bir basınç farkı bulunmalı ve saatte 12 hava değişimi sağlanmalıdır. Filtre edilen havanın akım yönü hastadan koridora doğru olmalıdır (temizkirli). Otolog kemik iliği alıcıları için HEPA filtrelerinin gerekliliği, allojeneik kemik iliği alıcılarınınki kadar iyi tanımlanmamıştır. Uzun süreli nötropeniye girmesi beklenen otolog kemik iliği alıcılarının bu yönden değerlendirilmesi önerilir.
Laminer hava akımının hastanelerdeki yapım-onarım çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan aspergillozis salgınları sırasında hastaları fungal enfeksiyonlara karşı koruduğu gösterilmiştir. Ancak tüm allojeneik kemik iliği alıcıları için rutin LAF kullanımının yararı tartışmalıdır, sağkalım üzerine olumlu bir etkisi bildirilmemiştir. Allojeneik kemik iliği nakli merkezlerinde laminer hava akımı sistemine sahip odaların inşa edilmesi şart değildir.

     Negatif Basınçlı Oda
     Hava yoluyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olan hastaların negatif basınçlı odada yatırılması gerekir. Bu amaçla oluşturulacak izolasyon odalarında hastanın bulunduğu bölüm “kirli” olarak kabul edilir. Hasta odasının, oda dışındaki alanlara oranla negatif basınçta tutulması gerekir. Oda havasının hastane içinde resirküle olması engellenmeli ve hastane dışına verilmelidir. Böylelikle hem oda içindeki basil yükü azaltılmış, hem de kirli havanın hastanenin diğer bölümlerine yayılması önlenmiş olur. Eğer odadan çıkan hava resirküle edilecekse mutlaka HEPA filtresinden geçirilmelidir. Saatte en az 12 kez hava değişimi sağlanmalıdır. Negatif basınç sistemlerinin idamesi oldukça güçtür. Hava kaçaklarını önlemek amacıyla odanın izolasyonunun çok iyi yapılmış olması gerekir.

Havalandırma Sistemlerinin Kontrolü
Yukarıda belirtilen prensipler doğrultusunda kurulan hastane havalandırma sistemlerinin periyodik bakım ve onarımı büyük önem taşır. Ne kadar ideal olursa olsun düzgün monitörizasyonu ve bakımı yapılmayan her havalandırma sisteminde aksaklıkların meydana gelmesi kaçınılmaz bir kuraldır. Hemen fark edilip müdahale edilmediği takdirde bu aksaklıkların hastalara ve/veya sağlık çalışanlarına zarar vermesi kaçınılmazdır. Yukarıda tanımlanan özellikli alanlardaki (YBÜ, koruyucu ortam, negatif basınçlı oda ve ameliyathane) havalandırma sistemleri mutlaka kesintisiz güç kaynağına bağlı olmalı, elektrik kesintilerinde bu sistemlerin devre dışı kalması önlenmelidir.
Hastanelerde havadan rutin mikrobiyolojik örnekleme yapılması önerilmez. Gerekli görülen durumlarda, epidemiyolojik verilerin değerlendirilmesi sonucunda havadan mikrobiyolojik örnekleme yapılabilir. Bu amaçla petride sedimantasyon yöntemi veya bir metreküp havada Aspergillus ve bakteri koloni sayımına imkan veren aerometreler kullanılabilir.
Havada partikül sayımı duyarlı bir yöntem olmasına rağmen özgül değildir. Partikül sayımlarında 0,5 mikron çaplı partiküllerin sayısı baz alınmaktadır. Dış ortamda partikül sayımı yapıldıktan sonra hastanenin ilgili alanında ölçüm yapılarak hedeflenen filtrasyon etkinliğinin (örneğin %90 oranında azalma) sağlanıp sağlanmadığı araştırılmalıdır. DOP partiküllerinin %99,97’sini tutabilen filtrelere “high-efficiency particulate air” (HEPA) filtresi adı verilir. HEPA filtrelerinin etkinliği “dioctyl phthalate” (DOP) testi ile değerlendirilir. DOP testinde filtrenin 0,3 büyüklüğündeki partikülleri tutması test edilir.

Minimum Standartlar
1.     Negatif basınçlı oda, koruyucu ortam, YBÜ’ler’deki havalandırma sistemleri Tablo 1’de belirtilen özellikleri sağlamalıdır.
2.     Ameliyathane havalandırma sistemleri tablo 1 ve 2’de belirtilen özellikleri sağlamalıdır.
3.     Ameliyat odalarında laminer hava akımı bulunması şart değildir.
4.     Ameliyathanede ultraviyole sistemlerinin kullanılması gerekli değildir.
5.     Allojeneik nakil odalarında laminer hava akımı bulunması şart değildir.
6.     Ameliyathane havasının en az ISO 7 standartlarına uyması gerekir. ISO 7 standartlarına uygunluk yılda en az iki kez partikül sayımı yapılarak belgelendirilmelidir.
7.     Duvar tipi klimalar ve taşınabilir havalandırma sistemleri 1. ve 2. maddede belirtilen özellikleri ve tavandan tabana doğru hava akımını sağlayamadığından karşılama konusunda yetersiz kalır. Hastanelerin özellikli alanlarında (ameliyathane, negatif basınçlı oda, koruyucu ortam, YBÜ’ler, vb.) duvar tipi klima veya taşınabilir havalandırma sistemleri kullanılmamalıdır.







Çizelge 1 - Temiz odalar ve temiz bölgelerin seçilmiş, hava ile taşınan partikülden temizliğinin sınıfları


Kaynaklar
1.     Department of Health and Human Services and American Institute of Architects Committee on Health Care Facilities. Guidelines for construction and equipment of hospital and medical facilities, 1992-1993. Washington, DC: The American Institute of Architects Press, 1996, 1996-1997.
2.     Streifel AJ. Design and maintenance of hospital ventilaton systems and the prevention of airborne nosocomial infections. Mayhall CG (ed): Hospital Epidemiology and Infection Control. Philadelphia, 1999:1211-1221.
3.     Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis WR. Guideline for prevention of surgical site infection, 1999. Infect Control Hosp Epidemiol 1999; 20:247-80.
4.     American Institute of Architects. Guidelines for design and construction of hospital and health care facilities. Washington (DC): American Institute of Architects Press; 1996.
5.     Guidelines for preventing opportunistic infections among hematopoietic stem cell transplant recipients. Recommendations of CDC, the Infectious Diseases Society of America and Marrow Transplantation. Biology of Blood and Bone Marrow Transplantation 2000;6:659-734.
6.     Türk Standardı, TS 11605 EN ISO 14644-1, Temiz Odalar ve Bu Odalarda Birlikte Kontrol Edilen Ortamlar, Bölüm 1 - Hava Temizliğinin Sınıflandırılması
Türk Standardları Enstitüsü, Ankara, Mayıs 2001.

Sevgi ve Saygılarımla,

Dilek Zenciroğlu
Yukarı Dön
Aliye Açılır Kutu Gör
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 09/Mayıs/2008
Şehir: Bolu
Durum: Aktif Değil
Puanlar: 28
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aliye Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02/Haziran/2009 Saat 14:59
merhabalar.hastanemizde hepa filtre değişimi yapılacak. değişim sonrası için rutin dezenfeksiyon işlemleri yeterli olur mu?. ayrıca yoğun bakım ünitesini boşaltmamız mümkün değil. hasta varken değişim işlemi nasıl yapabiliriz. teşekkür ederim
Yukarı Dön
meral Açılır Kutu Gör
1.DAS Okulu Mezunu
1.DAS Okulu Mezunu
Simge
Meral Canbazoğlu

Kayıt Tarihi: 31/Ocak/2008
Durum: Aktif Değil
Puanlar: 135
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı meral Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08/Haziran/2009 Saat 16:24
Merhaba Aliye Hanım;
Hepafiltre değişimi sonrası nerenin dezenfeksiyonundan bahsediyorsunuz?
Bildiğim kadarıyla extra bir dezenfeksiyon işlemi yapmanıza gerek yok.
Bizim hastanemizde de düzenli olarak hepafiltre kontrolleri ve değişimleri yapılıyor ama değişim sonrası extra bir dezenfeksiyon işlemi uygulamıyoruz. Düzenli olarak zaten yaptığımız temizlik harici bir uygulama yapmıyoruz.
Kolay gelsin :)
MERAL CANBAZOĞLU
Yukarı Dön
SİNAN Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 23/Haziran/2009
Şehir: Kocaeli
Durum: Aktif Değil
Puanlar: 2
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SİNAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23/Haziran/2009 Saat 17:58
 Etilen oksit odasının havalandırma değerleri ne olmalıdır?
Yukarı Dön
MustafaAytac Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
Mustafa Aytaç

Kayıt Tarihi: 14/Ekim/2005
Durum: Aktif Değil
Puanlar: 2383
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MustafaAytac Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23/Haziran/2009 Saat 23:07
Bildiğin soruyumu soruyorsun yoksa SİNAN :)
Mustafa AYTAÇ
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
M.S.Ü Sorumlusu
mustafa@das.org.tr
www.mustafaaytac.com
Yukarı Dön
belgin73 Açılır Kutu Gör
Üye
Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 04/Eylül/2008
Durum: Aktif Değil
Puanlar: 27
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı belgin73 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24/Aralık/2010 Saat 22:17
Herkese selamlar,Dilek hanım benim çalıştığım hastanede ,yoğun bakım,ameliyathane ve sterilizasyon ünitesinde havalandırma sistemi ve hepa filtre yok,mimarisinin uygun olmadığı söyleniyor makina mühendisleri onay vermemiş.Bu durumda sizce ne yapılabilir.?Aseptizör ve benzeri ürünleri kullanmak uygun degil ama başka şansımız kalmıyor sanırım.bu durumda sizin öneriniz ne olur???Bu tür ürünlerin avantaj ve dezavantajları konusunda bir bilgimiz yok .bu konuda bize yardımcı olursanız sevinirim.şimdiden teşekkürler ..
avşar
Yukarı Dön
Dilek Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
Dilek Zenciroğlu

Kayıt Tarihi: 04/Temmuz/2005
Şehir: İstanbul
Durum: Aktif Değil
Puanlar: 1229
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dilek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26/Aralık/2010 Saat 13:55
    Aseptizörlerin ameliyathanelere uygunluğunu bilmiyorum. Ameliyathaneler için önerilen havalandırmanın Hepafiltre havalandırma olması gerektiğini biliyorum.
Sevgi ve Saygılarımla,

Dilek Zenciroğlu
Yukarı Dön
gulbulbul79 Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 06/Ekim/2012
Durum: Aktif Değil
Puanlar: 7
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gulbulbul79 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30/Ekim/2012 Saat 20:59
Merhaba, ben Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde EKK Hemşiresi olarak çalışıyorum. Yağan yoğun yağmurlardan dolayı ameliyathane salonlarından biri aktı. Amaliyathanenin tekrar kullanılabilmesi için partikül sayımına gerek var mı? Bu konuyla ilgili deneyimi olanlar bilgilerini paylaşırsa çok sevinirim.
Yukarı Dön
MeralŞAHİNDEMİR Açılır Kutu Gör
Yönlendirici
Yönlendirici
Simge

Kayıt Tarihi: 07/Temmuz/2008
Şehir: GİRESUN
Durum: Aktif Değil
Puanlar: 1308
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MeralŞAHİNDEMİR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30/Ekim/2012 Saat 22:40
Sayın Nur, yaşadığınız durum gerçektende ameliyathane için çok sıkıntılı bir durum olmuş. Tamirat ve bakımın yapılması sonrasında da kontrollerin yapılması gerekir. tek başına partikül sayımı anlamlı değildir. Profesyonel firmalar tarafından bakımının ve kontrollerin yapılması gerekir. Bu konuda Ana sayfada bulunan yayınlar bölümünü incelemeniz size yararlı olacaktır. Kaynaklardan bir tanesi
DAS KONGRE KİTABI-2011- Sağlık Kurumlarında Havalandırma Sistemlerinin Kontrol Parametreleri
Kolaylıklar diliyorum.
Meral ŞAHİN DEMİR Prof.Dr.İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi-Giresun

sahinmeral28@gmail.com
Yukarı Dön
AYDEMİR Açılır Kutu Gör
Deneyimli Üye
Deneyimli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 13/Şubat/2012
Durum: Aktif Değil
Puanlar: 538
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AYDEMİR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22/Ocak/2013 Saat 09:35
Arkadaşlar; hepafiltre ölçümleri hakkında fazla bilgim olmadığını düşünüyorm.
Hepafiltre hem partikül hem de debi ölçümünü mü kapsıyor?
partikül ölçümleri ameliyat odasında 6 noktadan alınması gerekiyormuş.Bu noktalar köşelerden, sedye yanından ve tavandan olarak biliyorum.
fİRMALAR GELİP ÖLÇÜYORLAR. hANGİ YÖNTEMLE, NASIL ÖLÇTÜKLERİNİ BİZLER FAREDEMİYORUZ.
Raporu yazarken firmalar kendilerine göre sonuç raporu yazıyorlar.Her oadyı ayrı ayrı ve noktaları ayrı ayrı belirtmeleri gerekir mi?Onların raporda belirttikleri isimlerle HKS nin belirttiği başlıklar uymuyor.Bu konuda ilgili firmaya talepte bulunmayı düşünüyorum.
Hakim olmadığı konularda huzurlu olamıyorum.
Yukarı Dön
AYDEMİR Açılır Kutu Gör
Deneyimli Üye
Deneyimli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 13/Şubat/2012
Durum: Aktif Değil
Puanlar: 538
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AYDEMİR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22/Ocak/2013 Saat 14:27
YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.
HEPAFİLTRE İÇİN ŞARTNAMEDE BU NOKTALARIN İSTENMESİ GEREKLİ OLACAK.
Önerilen sayfalardan konuyu okudum.Hiç birinde altı noktadan ölçtürün, noktalar şunlar olsun. gibi bir bilgiye rastlamadım.
Yukarı Dön
AYDEMİR Açılır Kutu Gör
Deneyimli Üye
Deneyimli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 13/Şubat/2012
Durum: Aktif Değil
Puanlar: 538
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AYDEMİR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23/Ocak/2013 Saat 11:40
HASTANE HAVAKANDIRMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİGEREKLİ BANA.
DAHA ÖNCEKİ ŞARTNAMEYİ İNCELEDİM. GENİŞLETİLMESİ GEREKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM.YARDIMCI OLMANIZI İSTERİM
Yukarı Dön
unicert Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 28/Şubat/2013
Şehir: İstanbul
Durum: Aktif Değil
Puanlar: 1
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı unicert Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28/Şubat/2013 Saat 12:09
Orjinalini yazan: AYDEMİR AYDEMİR Yazdı:

Arkadaşlar; hepafiltre ölçümleri hakkında fazla bilgim olmadığını düşünüyorm.
Hepafiltre hem partikül hem de debi ölçümünü mü kapsıyor?
partikül ölçümleri ameliyat odasında 6 noktadan alınması gerekiyormuş.Bu noktalar köşelerden, sedye yanından ve tavandan olarak biliyorum.
fİRMALAR GELİP ÖLÇÜYORLAR. hANGİ YÖNTEMLE, NASIL ÖLÇTÜKLERİNİ BİZLER FAREDEMİYORUZ.
Raporu yazarken firmalar kendilerine göre sonuç raporu yazıyorlar.Her oadyı ayrı ayrı ve noktaları ayrı ayrı belirtmeleri gerekir mi?Onların raporda belirttikleri isimlerle HKS nin belirttiği başlıklar uymuyor.Bu konuda ilgili firmaya talepte bulunmayı düşünüyorum.
Hakim olmadığı konularda huzurlu olamıyorum.

Sayın AYDEMİR, Hastane Havalandırma Sistemleri için düzenli olarak yapılması gereken kontroller yani PQ(Performans Kalifikasyonu) Alman DIN 1946-4 (2008) Standardına göre yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili hizmet aldığınız firmanın ilk önce bu standarttan akredite olduğundan emin olmalısınız. Temiz Odalar için geçerli olan ISO EN 14644 serisi standartlar ameliyathane parametrelerini kapsamamaktadır. DIN-1946-4 standardının ameliyathanelerinizde uygulanabilmesi için ise ilk önce ameliyathanenin fiziki yapısı ve çalışan tüm sistemlerinin DIN-1946 serisi standartlara uygun olarak dizayn edilmiş olması gerekir. Ülkemizde maalesef en büyük problemi de bu konu yaratmaktadır. Yasal mevzuat DIN-1946-4 standardı ile kontrol isterken mevcut birçok hastanenin kurulumu bu standarda uygun olmadığı için kontrollerde uygunsuz çıkan havalandırma sistemlerinin sayısı bir hayli fazla olmaktadır. Ameliyathane partikül ölçümlerine gelince LTF (Low Turbulance Flow) ünitesi bulunan Class Ia odalarında partikül ölçümü oda içerisinde LTF dışında kalan bölge standartta belirtilen oranlarda kirletilirken LTF aldındaki 3 noktadan ölçüm yapılmak sureti ile koruyucu etkinin belirlenmesi yöntemi ile yapılmalıdır. Class Ib ve Class II odalarda ise alanın karekökü alınarak çıkan sayı kadar ölçüm noktası alınması yeterlidir. Örnekleme noktaları sizin talebiniz ile arttırılabilir ama bu değerlerin altında olamaz.
HEPA filtre ölçümleri ise partikül ölçümlerinden farklı bir konu olup HEPA'lar için yapılan testler DOP diye bilinen Filtre kaçak testleri ve HEPA'ların alan içerisine sağladıkları hava debisini belirlemek için kullanılan hava hıvzı ölçümü testleridir.

Yukarı Dön